Может кто подскажет контакты специалиста. Котел Baxi Мain Digit. Перестал нагревать воду в контуре ГВС и постоянно теряет давление в системе.
|
Отправлено: 05.02.2014 08:55 | #1 | Вверх |
xIgor
![]() Почетный участник
Откуда: БГ
Сообщений: 867 Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 часов 28 минут 53 секунды Рейтинг:
![]() |
Вам нужно, один раз в год провести профилактические работы. В бачке скапливается вода, по этому падает давление...
Отличного специалиста по современному газовому оборудованию контакт скинул в пм)) Удачи. |
Отправлено: 05.02.2014 10:06 | #2 | Вверх |
xIgor, и мне, пожалуйста, скиньте контакт
![]() ----------
Каждый из нас может кому-то помочь. Даже простым словом, сказанным в нужный момент. Даже простой улыбкой. Давайте будем чуть-чуть добрее друг к другу. | |
Отправлено: 05.02.2014 10:57 | #3 | Вверх |
У меня тоже Бакси.
но я добавляю сам давление,через некий кран)) до 1.5 как мне сказали..мол 1.5. держи всегда,и будет все збс. раз в две недели приходиться поднимать,ибо падает до 1-1.2 ----------
Шучу с криминальными призывами | |
Отправлено: 05.02.2014 11:06 | #4 | Вверх |
Мариша
Полноправный участник
Сообщений: 249
Стаж: 12 лет 11 месяцев 25 дней Рейтинг:
![]() |
89030556050 Игорь. он наверное один в городе специалист по таким котлам
|
Отправлено: 05.02.2014 11:11 | #5 | Вверх |
xIgor
![]() Почетный участник
Откуда: БГ
Сообщений: 867 Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 часов 28 минут 53 секунды Рейтинг:
![]() |
не один)
![]() Если падает давление, значит капец профилактику нужно делать... Отправил... |
Отправлено: 05.02.2014 11:16 | #6 | Вверх |
Arsik
фантом
Сообщений: 3856
Стаж: 14 лет 8 месяцев 30 дней Рейтинг:
![]() |
Мариша написал: 89030556050 Игорь. он наверное один в городе специалист по таким котлам ага, зазнавшийся специалист ----------
All you need is love |
Отправлено: 05.02.2014 11:16 | #7 | Вверх |
xIgor написал: Если падает давление, значит капец профилактику нужно делать... котел висит 3 месяца в работе)) тот кто ставил мне его,он их и продает,и покупает,и вообще только этим и заниметься.. грит то что падает на не намного,как у меня,это нормально типа ----------
Шучу с криминальными призывами | |
Отправлено: 05.02.2014 11:43 | #8 | Вверх |
Брак это сейчас норма
![]() ![]() | |
Отправлено: 05.02.2014 11:45 | #9 | Вверх |
xIgor
![]() Почетный участник
Откуда: БГ
Сообщений: 867 Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 часов 28 минут 53 секунды Рейтинг:
![]() |
51Cent, хз у меня тогда стало падать давление после 3 лет и блин, не забуду в январе)) А первые года держал стабильно 1.5 Короче я хз может норма конечно у тебя не знаю...
|
Отправлено: 05.02.2014 11:50 | #10 | Вверх |
xIgor а у тебя две трубы,на улицу и в вытяжку?
или одна? у меня две... ну сейчас вот поставил на 2 (чутка передержал краник) держиться. Бывает падает до 1.8 потом снова до 2 поднимаеться. заметил,что это происходит,когда в доме во всем, давление самой воды скачет..хз.. Надо будет спросить у него,в чем вообще фишка этого давления,я сам то что то вообще не понимаю ![]() ----------
Шучу с криминальными призывами | |
Отправлено: 05.02.2014 11:56 | #11 | Вверх |
xIgor
![]() Почетный участник
Откуда: БГ
Сообщений: 867 Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 часов 28 минут 53 секунды Рейтинг:
![]() |
Бро у меня одна труба забор воздуха, а другая соответственно вытяжка. А по сути давление должно стабильно держаться. Вот кстати, может воздух в системе. Попробуй спустить воду в батареях немного.
|
Отправлено: 05.02.2014 12:25 | #12 | Вверх |
xIgor бро,а у тебя полы теплые на кухне?
----------
Шучу с криминальными призывами | |
Отправлено: 05.02.2014 12:33 | #13 | Вверх |
xIgor
![]() Почетный участник
Откуда: БГ
Сообщений: 867 Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 часов 28 минут 53 секунды Рейтинг:
![]() |
Ну если имеется ввиду, ремонта фильдеперсового нет)) А так дома тепло))
|
Отправлено: 05.02.2014 13:25 | #14 | Вверх |
ну у меня и пол на кухне и ванной с трубками и все через котел
![]() хз,мож таки не хватает чего то ему бывает)) ----------
Шучу с криминальными призывами | |
Отправлено: 05.02.2014 13:39 | #15 | Вверх |
xIgor
![]() Почетный участник
Откуда: БГ
Сообщений: 867 Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 часов 28 минут 53 секунды Рейтинг:
![]() |
У тебя более, круто реализовано, чем у меня
![]() Надо у специалистов по газовым котлам спрашивать. Что не так))) |
Отправлено: 05.02.2014 14:44 | Исправлено: 05.02.2014 14:45 | #16 | Вверх |
зато зимой на кухне притка тепла...нормас так то
![]() ну и в ванной... Вопщет посмотри ![]() ----------
Шучу с криминальными призывами | |
Отправлено: 05.02.2014 15:12 | #17 | Вверх |
Taciturn engineer
![]() Почетный участник
Откуда: г. Богородск
Сообщений: 602 Стаж: 21 год 8 месяцев 26 дней Рейтинг:
![]() |
51Cent написал: ну у меня и пол на кухне и ванной с трубками и все через котел Так же сделано. До недавнего времени все было нормально. А тут стал терять давление чуть ли не в 0 за сутки. В "интернетах" говорят про расширительный бачок и его мембраны... |
Отправлено: 05.02.2014 15:26 | #18 | Вверх |
xIgor
![]() Почетный участник
Откуда: БГ
Сообщений: 867 Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 часов 28 минут 53 секунды Рейтинг:
![]() |
Как я вам и написал, нужно разобрать и прокачать воду лишнюю, а если запустить то можно и бачок менять на новый...
|
Отправлено: 05.02.2014 15:43 | #19 | Вверх |
Troens Ridder
Живет на форуме
Сообщений: 3729
Стаж: 17 лет 6 месяцев 22 дня Рейтинг:
![]() |
Давление начинает стремительно падать, когда выходит из строя (нарушение целостности мембраны) рессивер (расширительный бачок), в настенных котлах он располанается внутри, в виде некой герметичной емкости произвольной формы.. Проблема решается, обычно, установкой дополнительного внешнего рессивера, к тому же установить его можно в любой точке системы.. Стоимость рессивера вместе с установкой порядка двух-трех тысяч, выполняется любым мастером, занимающимся отоплением..
----------
Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.. |
Отправлено: 05.02.2014 15:49 | #20 | Вверх |